梅雨季地下室施工,露点差怎么现场测

施工问题 · 施工员小何 · 2026-08-30

监理要求基层温度高于露点 3℃,我们只有温湿度计,怎么快速判断?

(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)

回复(2)

验收老赵 2026-08-30
同时测空气温度、相对湿度和基层表面温度,查露点表或用带露点计算的仪器;仪器不贵,比返工便宜。

老陈 2026-08-30
避开早晚结露时段,中午基层升温后再做;地下层加强送排风形成对流,别只吹不排。