自流平消泡滚筒什么时候滚?早晚都出过问题
施工问题 · 施工员小何 · 2026-09-05
上次滚太早气泡回来了,这次滚太晚留下滚痕。有没有可操作的判断?
(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)
回复(2)
老陈 2026-09-05
在材料还有流动性时纵横各一遍,太早气泡回流、太晚留痕。多人固定分工:摊料、镘平、消泡、供料。
材料小吴 2026-09-05
分区连续供料,别让前区初凝才接上,随机冷缝比气泡更难看。
