车间地面鼓包,切开有水,怎么处理才不反复

病害求助 · 厂务小郑 · 2026-09-13

首层厂房,鼓包集中在靠外墙一排,切开有水汽。施工方想局部补十几处。

(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)

回复(2)

地坪宝整理 2026-09-13
集中在排水沟和外墙根部多为持续水源,局部补丁没有意义。要找到并切断水源,必要时做防潮隔离层或引流。

老陈 2026-09-13
先做 48 小时薄膜测试,翻查施工时的含水率记录。持续水汽下改做不透膜的固化体系也是一种路径。