地坪宝知识库造价品牌口碑材料价格新闻免费发需求

测厚抽检几个点合适?施工方只肯测三处

标准与验收 · 监理周工 · 2026-10-02

3000㎡ 厂房,只测三处我觉得太少。

(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)

回复(2)

地坪宝整理 2026-10-02
常见口径是每 100㎡ 不少于 3 点,局部最小厚度不低于设计值 80%;面积大按比例加密。

验收老赵 2026-10-02
重点抽查墙边、柱脚、设备基础周边,别只在好施工的大面上测;测点画草图留档。