防静电电阻测试,不同人测出来差很多
标准与验收 · 厂务工程师小郑 · 2026-10-07
同一块地面,上午和下午读数差一档。
(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)
回复(2)
验收老赵 2026-10-07
核对电压、电极形状、接触时间、温湿度和地面是否刚清洁。刚拖完地湿度偏高常让读数偏低。
地坪宝整理 2026-10-07
固定仪器与方法,完工 7 天后在 40%–60% RH 条件下复测,记录测点草图和每点读数。
