防静电铜箔铺完先拍照,半年后救了一次排查
晒工程 · 厂务工程师小郑 · 2026-10-16
投产后有几个点电阻偏高,靠当时铜箔网格图和隐蔽照片,很快定位到一处端子没压接牢。
(本话题由地坪宝依据常见施工问题整理,欢迎补充你的实际做法。)
回复(2)
监理周工 2026-10-16
这就是隐蔽记录的价值,覆盖之后谁也看不见。
地坪宝整理 2026-10-16
修补记得用同体系导电材料,普通面漆会把通路切断。
